Startseite › Foren › Abdichtungen › Folie auf Folie kleben???
Schlagwörter: Abdichtung
- Dieses Thema hat 4 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 6 Jahren, 10 Monaten von
Jürgen Schröder aktualisiert.
-
AutorBeiträge
-
-
12. Juli 2019 um 12:37 Uhr #69038
Gefrierbrand01TeilnehmerHallo,
ich habe folgende Bausituation:
ich habe zwischen Fensterinnenkante und Hintermauerwerk ca 4 cm Luft.
als Fassade wird WDVS eingesetzt was aber erst später montiert wirdauf der Innenseite und Außenseite möchte ich die Plena Folie einsetzen.
nun wird die Plena Folie aber im Bereich dieser 4 cm Luft mit der Klebeseite aufeinandergeklebt.– darf ich das?
– ist die Abdichtung dadurch gewährleistet in Sachen Schlagregendichtigkeit und LuftdichtheitBeste Grüße
-
15. Juli 2019 um 11:11 Uhr #69048
Jürgen SchröderTeilnehmerHallo,
ein verlängern/doppeln der Bänder ist gängige Praxis, die Schlagregendichtheit & Luftdichtheit wird durch die Folie im Band sichergestellt.
Bitte unbedingt die technischen Vorgaben im RAL Leitfaden beachten, dort steht z.B. noch wie weit die Folie max. in der Laibung verklebt werden darf, wie der Untergrund beschaffen sein soll usw.
Grüße
-
15. Juli 2019 um 11:48 Uhr #69050
Gefrierbrand01TeilnehmerHallo Jürgen Schröder,
Vielen Dank für die Antwort, die aber leider meine Frage nicht beantwortet.
Ich muss aufgrund der Bausituation die Plena Folie nicht verändern sonder sind wir im Bereich der beschriebenen 4cm Luft mit der Klebeseite aufeinander geklebt.
Das ich die Folie „verlängern“ kann ist mir klar und wird ja auch praktiziert.
Aber wie verhält es sich beim gegeneinanderkleben mit der Klebefläche…Beste Grüße
-
15. Juli 2019 um 17:21 Uhr #69053
Robert MehlerTeilnehmerHallo,
grundsätzlich muss eine innere Folie nach dem Stand anerkannter Technik ( innen dichter wie aussen )gesetzt werden.
Da später ein WDVS geklebt wird, wäre also die Dämmebene schon einmal gesichert.
Der Fassadenbauer ist für die Schlagregendichtigkeit mittels Anputzleiste verantwortlich.
Während der Bauphase muss jedoch sichergestellt sein ,das kein Regen eindringt (Abklärung beider Gewerke )beste Grüsse
-
16. Juli 2019 um 15:37 Uhr #69058
Jürgen SchröderTeilnehmerHallo Gefrierbrand,
auch das ist möglich, es besteht nur die Gefahr, dass so Lunker enstehen können. Du hast aber auch die Möglichkeit die Folie am Profil anzuschließen und den Gegenpunkt auf das Außenmauerwerk zu kleben und so die Schlagregen – und Luftdichte herzustellen, vielleicht erübrigt sich dann das aufdoppeln der Bänder.
-
-
AutorBeiträge
- Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.