Verfasste Forenbeiträge
-
AutorBeiträge
-
Jürgen SchröderTeilnehmerHallo Robert,
so besteht die Gefahr, dass in der Isolierebene eine zweite Dichtebene entsteht, da im Fugenbereich Innenseite auf die Außenseite trifft.
Um auf Nummer sicher zu gehen, kann man zusätzlich im inneren Bereich mit der Plena abdichten
Gruß
Jürgen SchröderTeilnehmerHallo Gefrierbrand,
auch das ist möglich, es besteht nur die Gefahr, dass so Lunker enstehen können. Du hast aber auch die Möglichkeit die Folie am Profil anzuschließen und den Gegenpunkt auf das Außenmauerwerk zu kleben und so die Schlagregen – und Luftdichte herzustellen, vielleicht erübrigt sich dann das aufdoppeln der Bänder.
Jürgen SchröderTeilnehmerHallo,
ein verlängern/doppeln der Bänder ist gängige Praxis, die Schlagregendichtheit & Luftdichtheit wird durch die Folie im Band sichergestellt.
Bitte unbedingt die technischen Vorgaben im RAL Leitfaden beachten, dort steht z.B. noch wie weit die Folie max. in der Laibung verklebt werden darf, wie der Untergrund beschaffen sein soll usw.
Grüße
Jürgen SchröderTeilnehmerHallo Uli,
generell ist das möglich. Es muss nur sichergestellt werden, dass der Putz von der Dichtigkeit/SD-Wert niedriger ist als das Multiband, damit das System nach dem Prinzip innen dichter als außen funktioniert und Feuchtigkeit nach außen diffundieren kann.
-
AutorBeiträge