  • als Antwort auf: AHD und AHM ? #71903

    Hallo Herr Fuchs,

    vielen Dank für Ihre Anfrage.

    Aufgrund der verschiedenen Eloxalfarbangaben am Markt (C33 bzw. G214 oder C34 bzw. G216) hat sich die VBH vor vielen Jahren entschieden, den Farbton allgemein zu bezeichnen.

    Die Bezeichnung beschreibt unter anderem das Eloxalverfahren „Durch Umwandlung der obersten Metallschicht wird ein Oxid bzw. Hydroxid gebildet“

    AHM = Aluminium Hydroxid Mittelbronze
    AHD = Aluminium Hydroxid Dunkelbronze

    Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

    Mit freundlichen Grüßen

    i. A. Werner Krattenmacher
    Produktmanager Fenster

    als Antwort auf: RAL Sonderton ? #71749

    Hallo Herr Fuchs,

    Sie können unseren greenteQ Balkontürgriff Premium in der Ausführung blank (ohne Beschichtung) mit unserer Art.-Nr. 2172745858 bestellen. Diesen können Sie dann bei Ihrem Beschichter in jedem gewünschten RAL-Farbton beschichten lassen.

    Für Rückfragen stehen wie Ihnen gerne zur Verfügung.

    Vielen Dank.

    i. A. Werner Krattenmacher
    Produktmanager Fenster

    als Antwort auf: Z-Profil #71730

    Hallo Herr Fuchs,

    unter Z-Profil versteht man ein Profil aus z. B. Aluminium, dass vorwiegend gekannten ist und aussieht wie ein „Z“. Dabei gibt es verschiedene Ausführungen, wo die Schenkellänge in unterschiedlichen Ausführungen gibt z. B. 35 mm – siehe Anhang.
    Das Z-Profil ist für unterschiedliche Einsatzzwecke geeignet wie z. B. als Kantenschutz, zur Verwendung als Stockabdeckung- bzw. Bauanschlussprofil. Des Weiteren kann es auch als Lüftungslammellenprofil eingesetzt werden.

    Mit freundlich Grüßen

    i. A. Werner Krattenmacher
    Produktmanager Fenster

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    als Antwort auf: Secustik #71135

    Hallo Bau-Uli,

    vielen Dank für Ihre Anfrage.

    Die Hoppe Secustik-Fenstergriffe beinhalten einen patentierten Sperr-Mechanismus als integrierte Basis-Sicherheit. Dieser erschert ein unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlags von außen. Ein Kupplungselement zwischen Griff und Vierkantstift wirkt dabei als „mechanische Diode“. Es erlaubt zwar die normale Betätigung des Fenstergriffs von innen, blockiert aber den Griff, falls jemand versucht, den Fenstergriff von außen über den Beschlag zu manipulieren. Bei der 180°-Betätigung der Secustik-Griffe von der Verschluss- zur Kippstellung rastet der selbstsichernde Sperr-Mechanismus mit einem Präzisions-Klicken in unterschiedliche Griffstellungen ein. Dieses typische Secustik-Geräusch ist das hörbare Plus für mehr Sicherheit am Fenster.

    Abschließbare Fenstergriffe mit Secu100-Technik bieten einen hohen mechanischen Schutz gegen Einbruch. Secu100 verhindert das gewaltsame Abdrehen oder Abreißen des abgeschlossenen Fenstergriffs bis zu einer Krafteinwirkung von 100 Nm, Griffe mit Secu200 Nm halten sogar 200 Nm stand.
    Die Verriegelung des geschlossenen oder gekippten Fensters geschieht schnell und einfach „per Knopfdruck“ auf das Schloss, zudem bietet der große gleichschließende Wendeschlüssel einen erhöhten Bedienkomfort.
    – Secu 100 erfüllt in Verbindung mit dem passenden Fensterelement die Anforderungen der europäischen Norm DIN EN 1627 – 2630 (Widerstandsklassen RC 1-6) sowie DIN EN 13126-3 und kann somit in allen EU-Ländern vermarket werden.
    – zertifiziert nach RAL 100

    Mit freundlichen Grüßen

    i. A. Werner Krattenmacher
    Produktmanager Fenster

    als Antwort auf: Fensterbank Lieferung #70696

    Guten Tag Herr Fuchs,

    vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir haben folgende Faeben bzw. Oberflächen am Lager:
    – VBH 250 Fensterbank
    – AU = Alu Blank
    – ATE = eloxiert nach E6 /EV1
    – AHM = mittelbronze eloxiert G214
    – RAL 9016 = weiß beschichtet gatt glänzend

    VBH 400 Fensterbänke
    – AU = Blank
    – ATE = eloxiert nach E6 / EV1
    – AHM = mittelbronze eloxiert G214
    – AHD = dunkelbraun eloxiert G216
    – RAL 7016 = anthrazitgrau beschichtet glatt matt
    – RAL 9016 = weiß beschichtet glatt glänzend

    Für rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

    Mit freundlichen Grüßen

    i. A. Werner Krattenmacher
    Produktmanager Fenster

    als Antwort auf: Abnahmeprüfzeugnis für Fensterbänke #70684

    Guten Tag Herr Fuchs,

    entschuldigen Sie die verspätete Antwort.

    Nein, ein Abnahmeprüfzeugnis für Fensterbänke gibt es nicht.
    Wir empfehlen die Montagehinweise zum Einbau/Ersatz von Metall-Fensterbänken (WDVS-Fassaden) der Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden e.V. und die Montagehinweise der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. zu beachten.

    Mit freundlichen Grüßen

    i. A. Werner Krattenmacher
    Produktmanager Fenster

    als Antwort auf: RWA Anlage #70502

    Hallo Bau-Uli,

    bei einem Brand entstehen erhebliche Mengen an Verbrennungsprodukten wie Rauch- und Brandgase und Wärmeenergien. Die wichtigste Aufgabe einer RWA-Anlage besteht darin, die entstandenen Verbrennungsprodukte effektiv und schnell aus dem Gebäude abzuführen. Räume und Gebäude ohne RWA werden binnen kürzester Zeit vollständig mit toxisch wirkenden Rauchgasen aufgefüllt. die Gefahr für Flüchtende und das Rettungspersonal steigt in Gebäuden ohne RWA sehr stark an, da es durch fehlenden Rauch- und Wärmeabzug zum unkontrollierten Vollbrand kommt und die undurchsichtige Rauchschicht eine aktive und passive Rettung unmöglich macht.
    Brandopfer als Folge eines direkten Kontaktes mit dem Feuer treten nur selten auf. Fast 90 % aller tödlichen Brandunfälle sind auf ersticken durch Rauchgae zurückzuführen. „Brandtote sind Rauchtote“ – dafür gibt es zwei Gründe:
    – Tödlich wirkende Bestandteile im Rauchgas
    – Koorosiv wirkende Bestandteile, die Lunge und Atemwege bei Einatmen verätzen

    Große Rauchgasmengen steigen, bedingt durch den thermischen Auftrieb, auf und füllen den Raum oder das Gebäude mit Rauch aus. Die hohe Umgebungstemperatur kann im schlimmsten Fall zum einsturz des Gebäudes führen.

    Die Erhaltung der Gebäudekonstruktion ist daher eine wesentliche Aufgabe der RWA. So können sich flüchtende Personen durch eigene Kraft aus dem Gebäude retten und das Rettungspersonal kann die aktive Rettung – die Evakuierung des Gebäudes länger durchführen.

    Zusammenfassend werden folgende Ziele durch den Einsatz von RWA in Gebäuden erreicht:

    1. Personenschutz: Rauchfreihaltung von Rettungsgassen
    Aktive Rettung
    Passive Rettung
    Lokalisierung des Brandes
    2. Umwelstschutz: Verminderung der Umweltschäden
    Minimierung der Löschschäden
    Minimaler Löschmitteleiensatz
    3. Sachwertschutz: Erhaltung der Bausubstanz
    Unterstützung des Löschangriffs
    Ventilierung des Brandes
    Minimierung der Thermischen Belastung

    Wirkungsweise einer natürlichen RWA
    Im Fall eines Brandes werden die RWA-Öffnungen im oberen Bereich des Gebäudes geöffnet. Durch diese Öffnung können dann die heißen aufsteigenden Rauchgase bereits in der Entstehungsphase entweichen. die notwendigen Zuluftöffnungen im unteren Bereich des Gebäudes unterstützen diesen Vorgang durch den Ausgleich des erforderlichen Massenstroms.

    Planung und Auslegung von RWA
    Die Planung und Auslegung von RWA unterliegen einer Vielzahl von europäischen, nationalen und regionalen Vorgaben. Die Planung von RWA sollte darum immer in Abstimmung mit der örtlichen Brandschutzbehörde stattfinden. Die Anforderung an eine RWA sind im Brandschutzkonzept definiert.

    als Antwort auf: Maco Schliessteil Schwelle #69356

    Hallo Herr Neubert,

    ja, es gibt von der Firma Maco für 9 mm Achsmaß ein Kippschließblech i. S. waagrecht für die oben genannte Bodenschwelle. Unsere VBH Artikelnummer lautet 217.270/1150.

    Mit freundlichen Grüßen
    Werner Krattenmacher